關于規范非居民用戶 燃氣安裝、通氣及用氣條件的通知
道路千萬條,安全第一條 1、現狀
根據城鎮燃氣設計規范GB50028-2006(2020年版)相關要求,為確保燃氣使用安痊減少及避免燃爆事故發生,從非居民用戶及我司能夠長期健康、持續、穩定發展的角度出發,對于新報裝的用戶將嚴格按照該規范執行,同時我司將對在使用燃氣的非居民用戶進行檢查,對于不符合安全用氣條件的用戶將下達整改通知,限期整改,請廣大非居民用戶遵照執行
微信圖片_20210518114626.gif (329.88 KB, 下載次數: 10)
下載附件
2021-5-18 11:47 上傳
2、地下室、半地下室、設備層和地上密閉房間敷設燃氣管道時,應符合下列要求
用氣房間凈高不應小于2.2m。
用氣房間應有良好的通風設施,不工作時其換氣次數不得小于 3 次/h,并應有事故機械通風設施,正常工作時其換氣次數不應小于 6 次/h。
用氣房間應用非燃燒體的實體墻與電話間、變配電室、修理間、儲藏室、臥室、休息室隔開。
注:地上密閉房間包括地上無窗或窗僅用作采光的密閉房間等。
微信圖片_20210518114630.jpg (40.72 KB, 下載次數: 4)
下載附件
2021-5-18 11:47 上傳
3、用氣設備設置在地下室、半地下室(液化石油氣除外)或地上密閉房間內時,應符合下列要求:
引入管應設手動快速切斷閥和緊急自動切斷閥,緊急自動切斷閥停電時必須處于關閉狀態;
用氣設備應有熄火保護裝置;天然氣公司現有各大品牌燃氣具銷售,最低6.5折起。
用氣房間應設置燃氣濃度報警器;
用氣房間應設置獨立的機械送排風系統,通風量應滿足下列要求;
a、不工作時換氣次數不應小于3次/h;正常工作時,換氣次數不應小于 6 次/h;事故通風時,換氣次數不應小于 12 次/h;
b、當燃燒所需的空氣由室內吸取時,應滿足燃燒所需的空氣量;
c、應滿足排除房間熱力設備散失的多余熱量所需的空氣量。
4、用氣設備的布置應符合下列要求
用氣設備之間及用氣設備與對面墻之間的凈距應滿足操作和檢修的要求;
用氣設備與可燃或難燃的墻壁、地板和家具之間應采取有效的防火隔熱措施。
5、其他事項
用氣設備宜采用低壓燃氣設備。即用氣設備進口壓力不大于10KPa。
用氣設備應安裝在通風良好的專用房間內;用氣設備不得安裝在易燃、易爆物品的堆存處,亦不應設置在兼做臥室的警衛室、值班室、人防工程等處。
對于使用用氣設備且處在地下室、半地下室、設備層和地上密閉房間的非居民用戶,符合上述規范要求予以通氣或用氣,不符合上述規范要求的非居民用戶,通過整改達到規范要求方可通氣或用氣。
室內暗埋管道需有資質的企業進行作業,并提交相關資質至我司方可通氣。
其他未公布事宜,亦嚴格按照國家規定執行,可致電56551075、56560007咨詢。
來源:奉節天然氣
|
|